三相四线漏电开关跳闸的原因是什么?有谁清楚?

胜利数字万用表价格怎么样?一般多少钱一个?

来自:圆圆豚豚 2017-10-20 17:19:42
被采纳回答

漏电断路器跳闸原因有很多。 1、线路短路漏电。 2、漏电开关过载。 3、漏电保护器接线错误。 4、用电器漏电。假如经常跳闸,检查一下线路绝缘,漏电断路器负荷侧的绝缘过低对地会产生漏电电流,从而使漏电保护器误动作。

来自:半亩农田 2017-10-20 17:45:55
其他回答(4)

首先在跳闸后先不要送电,将设备端负载断开,用兆欧表测量线间绝缘电阻(如三相四线、总会有两条线不漏电),找出不漏电的线作标记,然后沿线查找漏电线路每处的接头,在接头处断开再测,分段检测就会找到故障点的。

来自:不倒柏林墙 2017-10-20 18:45:02

接近四种原因。第一种原因,所接负载或导线存在火线或零线对地漏电。第二种原因,负载或导线存在短路。第三种原因,负载电流过大,造成过载跳闸,依照过载的程度,会有一定时间上的差异,过载越大跳得越快。假如是这种情况,请检查是负载故障引发的,还是本来配的开关容量不够。第四种原因,同时接了380V和220V两种负载,电流三相不平衡,造成跳闸。假如是这种情况下,建议从开关上桩头并联一个单相漏电保护器使用220V负载。

来自:会飞的鱼696 2017-10-20 17:20:39