问答 > 施工工艺 > 详情
已解决
浏览(1408) 回复(7)
家里没用水,水表在转动,关掉总阀门后水表不转。?需要注意哪些细节

来自:半夏时光Merry 2017-11-14 17:50:02
被采纳回答

题主好,应该关掉龙头前的阀门后进行修理。如与龙头连接的是金属软管,如漏水非金属软管破损造成漏水你的话,可以关掉软管前面的八字阀进行修理。除此之外,需要关掉水表前或者水表后的总阀门进行修理。期望能帮到您。

来自:来自星星的ni 2017-11-14 18:24:12
其他回答(6)

在设计时依照管道特点合理布置排气阀,及时排除管道内析出的气体;新装管道或新安装的户表首次通水时,应缓慢开启阀门,尽量排空管道内的空气,减少水中的含气量。对新装户表,在安装居民家中的管道时,应使管道沿一定的角度向上铺设,减少管道弯点、折点,并把管道的最高点设计在经常用的一只水龙头上,降低管网中产生气囊的机会。对户表改造工程,在水表出户时,可能会引发用户家中进水方向的改变造成户内出现部分死水管段,这部分计费水表后的“死水管段”或是位置较高、或是位于管道突出管段,易产生气囊,在施工时应将这些管段拆除或进行改造。水表出户后无人居住,管道内有大量的气体。建议在水表出户时,对用户情况进行调查,当水表安装验收合格后,关闭没有住人的用户水表的表后阀,并在水表出户时与用户签定合同,说明原因。如以后需要用水时可以自行开启表后阀即可。从统计分析中看到,水表自转的主要原因还是由气体造成的,因此可以考量安装排气阀。不过由于排气阀价格较高,且对安装位置、管道布置和止回阀灵敏度等要求较高,也会给管网维护管理增加一定的工作量,因此除非必要,尽可能少安装排气阀。在表前装止回阀,既然水表自转是由于压力波动,水被压缩造成的,可以考量安装止回阀,止回阀可以起到阻止水倒流的作用。这样,在压力升高时,水被压缩,水表产生正转动;当压力降低时,止回阀自动关闭,水表不会产生转动。当压力再次升高时,只要压力不高过止回阀内压力,水表就不会再转;水表自转主要是水表往复多次计量才累计出很大的水量,安装止回阀可以减少水表自转的频率,也就能够很好地解决压力波动造成的水表自转问题。不过由于居民生活用水频率较高,且管道压力波动较小,要求止回阀灵敏度较高,质量要求较高。

来自:爱久见人心JAY 2017-11-14 19:48:01

1、要看水表的性能,型号 2、若长时间保持其滴水,水表会走若瞬间(或短时间内)保持其滴水,水表不会走至于水表会不会转,要看水表的灵敏度.老水表灵敏度不够.是不转的.电视上经常播放这样的家庭偷水.(好多的家庭妇女使用这样,来偷水.即天天滴水,用盆和桶接,完后再使用.水没少用,但水表没跑字)

来自:樱花漫天 2017-11-14 19:16:16

自来水漏水那样不但浪费,严重的话会损坏到我们其它的东西,只要发现这种情况一定要及时处理的,在检查的时候一定要先关掉所有水龙头、花洒、洗衣机龙头,这样才检查得出来的。关闭所有水龙头、花洒、洗衣机龙头、马桶和蹲便器龙头等。把进户的水表阀门开到最大。擦拭干净水表盖,仔细观察约15分钟,看水表是否在正向转动,水表度数是否增大。假如水表没有走动,读数未增大,则自来水系统没有漏水。反之,则在漏水。专业方法:关闭所有水龙头、进户阀门,取下一个龙头,接上专门的试压设备,重新打开进户总阀然后关闭总阀,然后试压设备打压到0.8MPa后,停止。2个小时后,观察表压是否下降,若未下降,则表明自来水系统无漏水,反之,则有漏水点,须逐一排查。若是其他漏水,通常会有以下现象:墙面霉变、脱层、颜色变深、墙纸脱落、漏水部位潮湿、腻子变软、腻子脱落、瓷砖部位颜色变深等等,总之,会明显表露出来。大家都知道漏水是一件很严重的事,维修起来还真的没有那么简单,很多人在安装的时候都会对它进行试压,水管的质量也是很关键的。

来自:深情毙命 2017-11-14 17:50:27