有哪个熟悉消防水泵控制柜操作方法?有哪些方面需要注意?

来自:最爱吃小丸子 2017-12-13 21:06:05
被采纳回答

题主好,很开心回答您的问题。 一、室内消火栓系统日常检查要求及方法: 1、室内消火栓系统管网不应有漏水。 2、室内消火栓箱内配件(消火栓、水枪、水带、消防卷盘)齐全、完好。 3、消火栓应方便使用,不应被遮挡影响使用。 4、出口处满足压力要求我们在检查中可使用压力表测试管网压力,或者连接水带作射水试验,检查管网压力是否正常。通常普通建筑消火栓系统充实水柱不得小于7米。甲、乙类厂房、层数超过6层的公共建筑和层数超过4层的厂房(仓库)室内消火栓系统的充实水柱不得小于10米。高层工业建筑、高架库房消火栓系统的充实水柱不得小于13米。高层民用建筑高度在100米以下时,要求消火栓系统的充实水柱不得小于7米,100米以上时不得小于15米。 5、消防水泵应能正常启动消火栓系统的远程启动有两种方式:一是将消火栓泵的控制柜设置在自动状态,通过火灾报警控制设备的联动控制启动消火栓泵;二是将消火栓泵的控制柜设置在自动状态,按下消火栓箱内的启泵按钮启动消火栓泵。 6、稳压装置应满足要求稳压装置的检查按有这些方式进行:一是略微开启气压给水装置与系统连接的检修阀,观察气压给水装置的压力下降缓慢。有这些降缓慢,则说明气压罐运行正常;二是使气压给水装置的压力下降至下限,稳压泵应启泵;停止放水,压力应上升,压力达到上限时,稳压泵就停止。如上述动作正确,说明稳压装置能自动启、停。期望能帮助到你哦~

来自:风雨飘摇 2017-12-13 22:37:10
其他回答(4)

控制柜插座的价格要30或40元,控制柜又包括许多种,有电气控制柜、变频控制柜、低压控制柜、高压控制柜、水泵控制柜、电源控制柜、防爆控制柜、电梯控制柜、PLC控制柜、消防控制柜、砖机控制柜等等。像上面这些价格整合自网络,请自行核实

来自:臭豆腐 2017-12-13 21:35:38

火灾自动报警灭火系统 1、消防安装系统布线不大合理,如线色不统 一、上线不牢固、校线无记录、端子排不标准、接线错误、隐蔽工程内穿管保护没有到位等;将消防电话线路与报警联动线路穿于同一线管内,弱电与强电线路敷设于同一桥架或线槽内。 2、有些工程绝缘电阻达不到20MΩ,个别的仅0.5MΩ,这样就影响系统运行的可靠性。工作接地与保护接地没有做好,且没有接地电阻检验记录。报警控制器的电源连接为插头连接。报警控制柜内导线未编号、未绑扎等。 3、火灾探测器安装不够牢固,离风口、梁的位置太近,探测器确认灯的方向不正确。手动报警按钮安装高度不符合规范要求。复示盘(楼层显示器)安装位置偏高等。消火栓系统 1、消防水池的浮球阀未安装。 2、消防水泵吸水管上的阀门采用蝶阀,吸水管的采用同心变径。出水管上无压力表、放水阀门、泄压阀。 3、消防水箱出水管上的单向阀安装在立管上,消防水箱无水位指示器 4、水泵接合器距室外消火栓或消防水池的取水口较远,未位于通道旁,安装在玻璃幕墙下,安装高度不是0,未标明所属系统,止回阀的方向不正确,检修阀未处于常开状态。 5、管道的管径DN≤100采用焊接,管道防晃支架偏少,室外管道未做保温措施,管道穿过墙体或楼板时未加设套管,管道的试压、冲洗和严密性试验未严格按照规范要求执行。

来自:薪薪相惜 2017-12-13 21:18:56