正泰时控开关与交流接触器怎样接380的?哪位知道?

来自:天空好像下着雨 2018-01-05 09:37:43
被采纳回答

时控开关安装:把时控开关的输入输出串入到交流接触器的线圈回路。即时控开关输入接电源,输出接线圈A1,线圈A2接零线(以线圈电压220V为例子)。接触器主回路电源侧接电源,负载侧接负载。

来自:念而不见 2018-01-05 10:53:21
其他回答(3)

题主好,我打听的情况是这样,时控开关的安装比较简单,直接用镙丝固定就可了。接线时控开关的输入接电源,输出接负载。假如控制电流大于15A时,建议用接触器进行扩容。不过在安装的时候要关注安全。期望我的回答帮助到你。

来自:小俏儿nancy 2018-01-05 10:13:28

题主好,很高兴能回答您的问题,通过脚踩或踏来进行操作电路通断,也可以用来控制输出电流大小的开关。脚踏开关内结构是一组常开与常闭,在380V电路中,要控制三相电机,应该要用交流接触器,脚踏开关中的常开二端串在交流接触器线圈控制回路中。如控制是380V二相电器,如该电器额定电流小于脚踏开关触点额定电流,脚踏开关可直接串入380V二相电器回路中,如该电器额定电流太于脚踏开关触点额定电流,应该要用交流接触器。但从安全用电角度讲,交流接触器线圈额定电压要用36V以下,控制回路中增加一只控制变压器。脚踏开关有三根线,一根控制线是常开,一根控制线是常闭,另一根是常开与常闭的公用线,我们只用一根控制线是常开,另一根是常开与常闭的公用线。用万用表测通断挡,二根表棒连任意二根,按下脚踏开关为通,放开为不通的这二根即是。应该要用交流接触器,脚踏开关中的常开二端串在交流接触器线圈控制回路中。期望对你有用

来自:很帅的人儿 2018-01-05 09:54:55