水泥:海螺水泥、盾石水泥、建福水泥、鼎鹿水泥、秦岭水泥、华新水泥、太行山水泥、大同水泥、沂州水泥、红狮水泥板材:福湘板材、万象板材、帝森元福板材、大亨湖湘板材、洞庭板材、兴湘板材、大众木业、国湘板材、波林板材、雪丰板材油漆:立邦漆、华润漆、紫荆花漆、长江漆、汇龙油漆、三棵树漆、大宝漆、嘉宝莉漆、大象漆、美涂士油漆水电路材料:宝胜电缆、远东电缆、上上电缆、南洋电缆、亨通电缆、金龙、羽奔、达康、熊猫电缆、五彩-江南、日辉-阳谷五金:雅洁五金、汇泰龙五金、顶固五金、摩登五金、奥捷五金、枫叶五金、伊可夫、东丰五金、斯力高五金、长城五金灯具照明:飞利浦照明、欧普照明、雷士照明、松下照明、阳光照明、TCL照明、亚明照明、华艺HY照明、FSL佛山照明、三雄·极光照明
控制电缆接地要怎么接线:就是电缆内部线芯有一根是专门用来接地的叫电缆接地线芯。比如有YJVKP-14*2*1.5*+1*2.5的电缆这种电缆内部共有29根线芯,其中有14对28根1.5平方毫米的控制线芯另外还有一根是2.5方毫米的接地线芯,它应该两端接地。但此时该电缆的金属外屏蔽层或外保护层同时也要两端接地。
电力电缆通常指的是室外架空电缆或室外架空裸线电缆。电线电缆通常指的是是橡套电缆或临时用电的电缆。
1.电缆的运输保管通常要求电力电缆通常是缠绕在电缆盘上进行运输、保管和敷设施工的。30m以下的短段也可按不小于电缆允许的最小弯曲半径卷成圈子并至少在四处捆紧后搬运。以前电缆托盘多为木制结构现在基本为钢制因钢结构牢固不容易损坏能够保护电缆。并且钢制电缆托盘可重复使用比较经济。在运输和装卸电缆盘过程中关键问题是不要让电缆受到损伤、电缆绝缘遭到破坏。电缆运输前应该进行检查电缆盘应完好牢固电缆封端应严密并牢靠规定和保护好假如发生问题应处理好才能运输。电缆盘在车上运输时应将电缆盘牢靠的固定。装卸电缆盘通常采用吊车进行卸车时如无起重设备不允许将电缆盘直接从载重汽车上直接推下应用木板搭成斜坡牢固跳板再用绞车或绳子拉住电缆盘使电缆盘慢慢滚下。电缆盘在地面上的滚动应该控制在小距离范围内滚动方向应该按照电缆盘侧面上箭头所示方向(顺电缆缠紧方向)滚动以防电缆松脱损坏。 2.电缆线路安装前建筑工程应具备的条件与电缆线路安装有关的建筑工程的施工应与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量应符合条件有这些预埋件符合设计安置牢固;电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束;电缆层、电缆沟、隧道等处的工施工临时设施、模板及建筑废料等清理干净施工用道路畅通盖板齐全;电缆沟排水畅通电缆室的门窗安装完毕。电缆线路安装完毕后投入运行前建筑工程应完成由于预埋件补遗、开孔、扩孔等需要而造成的建筑工程修饰工作。电缆安装用的钢制紧固件除地脚螺栓外应用热镀锌制品。对有抗干扰要求的电缆线路应按设计要求采取抗干扰措施。 3.电缆敷设前的检查电缆通道畅通排水良好。金属部分的防腐层完整。隧道内照明、通风符合要求。电缆型号、电压、规格应符合设计。电缆外观应无损伤、绝缘良好当对电缆的密封有怀疑时应进行潮湿判断;直埋电缆与水底电缆应经试验合格。充油电缆的油压不宜低于0.15MPa;供油阀门应在开启位置动作应灵活;压力表指示应无异常;所有管接头应无渗漏油;油样应试验合格。电缆放线架应放置稳妥钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。敷设前应按设计和实际路径计算每根电的长度合理安排每盘电缆减少电缆接头。在带电区域内敷设电缆应有可靠的安全措施。 4.电缆施工敷设要求 (1)不应损坏电缆沟、隧道、电缆井和人井的防水层。三相四线制系统中应采用四芯电力电缆不应采用三芯电缆另加一根单芯电缆或以导线、电缆金属护套作中性线。并联使用的电力电缆其长度、型号、规格宜相同。电力电缆在终端间与接头附近宜留有备用长度。电缆各支持点间的距离不应大于表10-22中所列数值。 (2)电缆最小弯曲半径应符合表10-23的规定。全塑型电力电缆水平敷设沿支架能把电缆固定时支持点间距离为0.8m。