问答 > 水电改造 > 详情
已解决
浏览(1160) 回复(7)
建筑物防雷接地电阻为多少?来说说

来自:夜空最亮的星 2018-05-01 12:45:37
被采纳回答

屋顶全沿棱角敷设避雷带,包括高低差的屋面。然后下引线接地(接地电阻10欧姆以下)。这是防直击雷。假如要求高的,再加设避雷针。假如要防感应雷,就是在建筑物内部,将所有的金属线装上相应的防雷器(电源防雷器、信号线防雷器等),通过防雷器接地就成了。当然,以上接地电阻要求不一样。感应雷接地要求更高(中小型机房要求4欧姆以下,大型要求1欧姆以下)。

来自:泪痕春雨 2018-05-01 13:10:19
其他回答(6)

题主好,防雷接地阻值的问题比较空洞,我猜你是问建筑物接地阻值标准,一类防雷建筑物冲击接地电阻不大于10欧姆,二类防雷建筑物冲击接地电阻不大于10欧姆,三类防雷建筑物冲击接地电阻不大于30欧姆期望可以对你有用。感谢

来自:小叮当哆啦梦 2018-05-01 13:47:16

建筑物防雷设计规范(GB50057-94)上是这样规定的:第八款,在通常情况下规定接地电阻不宜大于10Ω是适宜的,但在高土壤电阻率地区,要求低于10Ω可能给施工带来很大的困难。故本款规定为,在满足安全距离的前提下,允许提高接地电阻值。此时,虽然支柱距建筑物远一点,接闪器的高度亦相应增加,但可以给施工带来很大方便,而仍保证安全。在高土壤电阻率地区,这是一个因地制宜而定的数值,它应综合接闪器增加的安装费用和可能做到的电阻值来考量,不宜作硬性的规定。

来自:也许也许吧 2018-05-01 13:45:36

防雷接地预埋做法;在开坑时期敷设地线(在拆模之后),并且预留外引端口便于进行放射型地网敷设,以及防雷引下线的链接。1,预埋件(预制埋件)就是预先安装(埋藏)在隐蔽工程内的构件.就是在结构浇筑时安置的构配件,用于砌筑上部结构时的搭接。以利于外部工程设备基础的安装固定.预埋件大多由金属制造,例如:钢筋或者铸铁,也可用木头,塑料等非金属刚性材料。2,防雷,是指通过组成拦截、疏导最后泄放入地的一体化系统方式以防止由直击雷或雷电的电磁脉冲对建筑物本身或其内部设备造成损害的防护技术。防雷简单的说就是对建筑物用避雷针(网、线、带)和一些建筑物自身的金属物,来作为接闪体,以免建筑物本身遭受到直接雷的损坏。3,接地装置是防雷装置的重要组成部分。接地装置向大地泄放雷电流,限制防雷装置对地电压不致过高。除独立避雷针外,在接地电阻满足要求的前提下,防雷接地装置可以和其他接地装置共用。为所雷电流迅速导入大地以防雷止雷害为目的的接地叫做防雷接地。防接地装置包括以下部分:①雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带、架空地线及避雷器等。②接地线(引下线):雷电接受装置与接地装置连接用的金属导体。③接地装置:接地线和接地体的总和。

来自:熊猫秋 2018-05-01 13:44:27

防雷接地常用的规范有以下两种:GB50057-94《建筑物防雷设计规范》(2000)、GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》。防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。 一、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。 二、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室独立引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有独立分开的方式,TN-S系统。零地不能再合为一。 三、仪器仪表接地系统。该系统接地电阻小于1欧,不能与防雷接地连接。 四、防静电接地,如油管等,每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可独立),电阻小于30欧。

来自:湛蓉蓉 2018-05-01 12:47:51
水电改造百科

水电改造时家居装修的大事,水电改造知识为网友介绍水电改造的相关信息。详细>