什么是干式变压器,温度控制范围是多少?哪位网友了解?

来自:默默无闻 2018-05-01 12:36:36
被采纳回答

干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然空冷时,变压器可在额定容量下长期连续运行。强迫风冷时,变压器输出容量可提高50%。适用于断续过负荷运行,或应急事故过负荷运行;由于过负荷时负载损耗和阻抗电压增幅较大,处于非经济运行状态,故不应使其处于长时间连续过负荷运行。干式变压器有以下型号:①按电压等级分:1000KV,750KV,500KV,330KV,220KV,110KV,66KV,35KV,20KV,10KV,6KV,0.66KV,0.38KV,0.22KV等。②按绝缘散热介质分:干式变压器,油浸式变压器,其中干式变压器又分为:SCB环氧树脂浇注干式变压器和SGB10非包封H级绝缘干式变压器。③按铁芯结构材质分:硅钢叠片变压器,硅钢卷铁芯变压器,非晶合金铁芯变压器。④按设计节能序列分:SG,SJ,S7,S9,S11,S13,S15。⑤按相数分:单相变压器,三相变压器。⑥按容量来说我国现在变压器的额定容量是3KVA,5KVA,10KVA,15KVA,20KVA,25KVA,30KVA,40KVA,50KVA,80KVA,100KVA,125KVA,160KVA,200KVA,250KVA,315KVA,400KVA,500KVA,630KVA,800KVA,1000KVA,1250KVA,1600KVA,2000KVA,2500KVA,3150KVA,4000KVA,5000KVA等。

来自:凡士拉 2018-05-01 13:39:45
其他回答(7)

一、编制依据 1、《建筑电气工程质量验收规范》GB50303-200 22、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-200 13、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-199 64、《低压成套开关设备基本试验方法》GB9466.1-199 75、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-200 56、《低压配电设计规范》GB50054-199 57、《建设工程施工现场供电安全规范》GB50194-9 38、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-9 39、《供配电系统设计规范》GB50052-95 10、本工程项目提供的施工蓝图 三、施工方案设计 (一)、施工前准备 1、熟悉并审查施工图纸和相关技术资料1. 1、施工图纸是否完整、齐全,以及图纸的表述是否符合国家或区域的有关标准、规范的要求;1. 2、施工图纸与建筑现场在平面尺寸、标高、管线布置等方面是否一致;1. 3、施工图纸与文字说明内容上是否一致,以及施工图纸与各专业部分之间是否一致;1. 4、专业技术人员应认真阅读并熟悉施工图纸的内容及要求,把有疑问及问题整理出来,待设计院技术交底时逐一解决;1. 5、依照施工图纸中的材料、工艺、施工难度的要求,核查现有的施工技术能力和管理能力能否满足工期及质量要求,并制定相应措施。 2、施工技术人员的技术交底2. 1、施工技术人员应该持有电工作业操作证才能上岗;2. 2、所有施工技术人员入场前应该经技术交底后才能上岗,并熟悉施工图纸; 3、施工进度计划安排3. 1、与土建施工进度同步,严格按照施工工艺要求及步骤进行;3. 2、依照公司的施工进度合理统筹安排工程进度计划;3. 3、落实施工用水电驳接到位;3. 4、落实材料运输线路、堆放场地、材料加工场地到位;3. 5、按图纸及现场需求,核实仓库材料、设备到位情况,并核查验收是否符合设计及质量要求,发现质量问题及时提出要求更换,缺少设备及辅助材料的及时提出采购到位; 4、施工人员计划安排人员配置依照施工进度及目标,合理安排整个施工期的管理人员、技术人员、安装人员的人数及工作周期,做到分工明确,责任到人,使监督、管控、施工作业各个环节密切结合,分阶段组织强有力的施工队伍,定时定量保质保量完成施工任务;防止造成不必要的劳动力浪费,减少工程成本。 (二)、施工程序本工程安装施工的总体原则为:先地下后地上、先大后小、先繁后简。先重点部位、后次要部位;管线敷设依次先高后低、先主干后分支;先无压后有压的总原则。依照本工程的实际情况,电气施工分为配合预埋阶段、安装和配合预埋相结合阶段、毛坯施工阶段、配合装饰阶段、送电调试五个阶段,按配电系统安装、配电箱安装、电缆桥架的安装、电气配管及管内穿线、电缆敷设、电气设备接线及试运转、照明灯具等末端电器的安装、防雷接地部分安装等方面进行施工部署。 (2)、分部分项工程施工方案第一部分:电力变压器施工依据标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-200 21、范围本工艺适用于回迁区配电房干式变压器安装。 2、施工准备2.1设备及材料要求:2.1.1变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量,一二次额定电压,电流,阻抗电压%及接线组别等技术数据。2.1.2变压器的容量,规格及型号应该符合设计要求。附件、备件齐全,并有出厂合格证及技术文件。2.1.3干式变压器的局放试验PC值及噪音测试器dB(A)值应符合设计及标准要求。2.1.4带有防护罩的干式变压器,防护罩与变压器的距离应符合标准的规定,不小于表2.1.4的尺寸。2.1.5型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。2.1.6螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。2.1.7其它材料:电焊条,防锈漆,均应符合设计要求,并有产品合格证。2.2主要机具:2.2.1搬运吊装机具:汽车吊,叉车、汽车,吊链,三步搭,道木,钢丝绳,带子绳,滚杠。2.2.2安装机具:台钻,砂轮,电焊机,气焊工具,电锤,台虎钳,活扳子、鎯头,套丝板。2.2.3测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平,线坠,摇表,万用表,电桥及试验仪器。2.3作业条件:2.3.1施工图及技术资料齐全无误。干式变压器防护类型、容量、规格及质量图表表2.1.4外型示意规格外形尺寸(mm)干式变压器容器(kVA)200250315400500630800100012501600网型长11450165019702300宽B1120118013001430高H1550180020202400参照质量(kg)1080127513901740179520902640307535804890箱型长1140014701600182022002280228021202181宽B9608201100110012401341124014001420高H146015501740198019502110242423002860参照质量(kg)108012751600285034003170414048425794箱型(有机械通风)长12460255026002710宽B1930197019921980高H2565257028202870参照质量(kg)36804270494059052.3.2土建工程基本施工完毕,标高、尺寸、结构及预埋件焊件强度均符合设计要求。2.3.3变压器轨道安装完毕,并符合设计要求(注:此项工作应由土建作,安装单位配合)。2.3.4墙面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。2.3.5室内地面工程结束,场地清理干净,道路畅道。2.3.6安装干式变压器室内应无灰尘,相对湿度宜保持在70%以下。 3、操作工艺3.1工艺流程:设备点件检查→变压器二次搬运→变压器稳装→附件安装→变压器绕组绝缘检查及交接试验→送电前的检查→送电运行验收3.2设备点件检查:3.2.1设备点件检查应由安装单位、供货单位、会同建设单位代表共同进行,并作好记录。3.2.2按照设备清单,施工图纸及设备技术文件核对变压器本体及附件备件的规格型号是否符合设计图纸要求。是否齐全,有无丢失及损坏。3.2.3变压器本体外观检查无损伤及变形,油漆完好无损伤。3.2.4绝缘瓷件及环氧树脂铸件有无损伤、缺陷及裂纹。3.3变压器二次搬运:3.3.1变压器二次搬运应由起重工作业,电工配合。最好采用汽车吊吊装,也可采用吊链吊装,距离较长最好用汽车运输,运输时应该用钢丝绳固定牢固,并应行车平稳,尽量减少需动;距离较短且道路良好时,可用卷扬机、滚杠运输。变压器重量参照表3.3.1.1垄脂浇铸干式变压器重量表3.3.1.1序号容量(kVA)重量(t)序号容量(kVA)重量(t)123100~200250~500630~10000.71~0.921.16~1.902.08~2.73451250~16002000~25003.39~4.225.14~6.303.3.2变压器吊装时,索具应该检查合格。3.3.3变压器搬运时,应关注保护瓷瓶,最好用木箱或纸箱将高低压瓷瓶罩住,使其不受损伤。3.3.4变压器搬运过程中,不应有冲击或严重震动情况,使用机械牵引时,牵引的着力点应在变压器重心以下,以防倾斜,运输斜角不得超过15°,防止内部结构变形。3.3.5用千斤顶顶升大型变压器时,应关注千斤顶放置部位。3.3.6变压器在搬运或装卸前,应核对高低压侧方向,以免安装时调换方向发生困难。3.4变压器稳装:3.4.1变压器就位可用汽车吊直接甩进变压器室内,或用道木搭设临时轨道,用三步搭、吊链吊至临时轨道上,然后用吊链拉入室内合适位置。部位周围条件最小距离(mm)b1有导轨无导轨26002000b2有导轨无导轨22001200b3距墙1100b4距墙6003.4.2变压器就位时,应关注其方位和距墙尺寸应与图纸相符,允许误差为±25mm,干式变压器安装图纸无注明时,安装、维修最小环境距离应符合图3.4.2要求。图3.4.23.4.3变压器基础的轨道应水平,轨距与轮距应配合;3.4.4变压器宽面推进时,低压侧应向外;在装有开关的情况下,操作方向应留有1200mm以上的宽度。3.4.5装有滚轮的变压器,滚轮应能转动灵活,在变压器就位后,应将滚轮用能折卸的制动装置加以固定。3.4.6变压器的安装应采取抗地震措施。3.5附件安装:3.5.1温度计的安装:3.5.1.1电接点温度计安装前应进行校验,干式变压器一次元件应按厂家说明书位置安装,二次仪表安装在便于观侧的变压器护网栏上。软管不得有压扁或死弯弯曲半径不得小于50mm,富余部分应盘圈并固定在温度计附近。3.5.1.2干式变压器的电阻温度计,一次元件应预埋在变压器内,二次仪表应安装值班室或操作台上,导线应符合仪表要求,并加以适当的附加电阻校验调试后方可使用。3.5.2变压器联线:3.5.2.1变压器的 一、二次联线、地线、控制管线均应符合相应的规定。3.5.2.2变压器 一、二次引线的施工,不应使变压器的套管直接承受应力(图3.5.2.1)。图3.5.2.1

来自:一间向阳小木屋 2018-05-01 14:26:58

变压器几乎是每个家庭必备,它给我们的生活带来了不少便利,那么变压器的分类有哪些,这边就简单的介绍以下这些: 1、按冷却方式分类:有自然冷式、风冷式、水冷式、强迫油循环风(水)冷方式、及水内冷式等。 2、按防潮方式分类:开放式变压器、灌封式变压器、密封式变压器。 3、按铁芯或线圈结构分类:芯式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、壳式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、环型变压器、金属箔变压器、辐射式变压器等。 4、按电源相数分类:单相变压器、三相变压器、多相变压器。 5、按用途分类:有电力变压器、特种变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。 6、按冷却介质分类:有干式变压器、液(油)浸变压器及充气变压器等。 7、按线圈数量分类:有自耦变压器、双绕组、三绕组、多绕组变压器等。 8、按导电材质分类:有铜线变压器、铝线变压器及半铜半铝、超导等变压器。 9、按调压方式分类:可分为无励磁调压变压器、有载调压变压器。 10、按中性点绝缘水平分类:有全绝缘变压器、半绝缘(分级绝缘)变压器。以上就是关于变压器的分类方面的一些分享,期望对你有用!亲的认可是我的最大动力哦!

来自:阿呆 2018-05-01 13:06:53

哇!你的问题问得非常专业,说实话我对隔离变压器也不是很了解,不过看到这个问题我非常感兴趣,我们一起对隔离变压器进行探讨和学习吧!隔离变压器属于安全电源,通常用来机器维修、保养用,起保护、防雷、滤波作用。隔离变压器的原理和普通变压器的原理是一样的。都是使用电磁感应原理。隔离变压器通常(但并非全部)是指1:1的变压器。由于次级不和大地相连。次级任一根线与大地之间没有电位差,使用安全。常用作维修电源。控制变压器和电子管设备的电源也是隔离变压器。如电子管扩音机、电子管收音机与示波器,以及车床控制变压器等电源都是隔离变压器。如为了安全维修彩电常用1:1的离变压器。在空调中也有使用。首先通常我们用的交流电源电压一根线和大地相连,另一根线与大地之间有220V的电位差。人接触会产生触电。而隔离变压器的次级不与大地相连,它的任意两线与大地之间没有电位差。人接触任意一条线都不会发生触电,这样就比较安全。其次,隔离变压器的输出端跟输入端是完全“断路”隔离的,这样就有效的对变压器的输入端(电网供给的电源电压)起到了一个良好的过滤作用。从而给用电设备提供了纯净的电源电压。另一用途是防干扰。可广泛用于地铁、高层建筑、机场、车站、码头、工矿企业及隧道的输配电等场所。隔离变压器是指输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压器,用以防止偶然同时触及带电体(或因绝缘损坏而可能带电的金属部件)和大地所带来的危险,它的原理与普通干式变压器相同,也是使用电磁感应原理,主要隔离一次电源回路,二次回路对地浮空,以保证用电安全。关于隔离变压器的工作原理就说到这里了,在找资料的同时我也学习到了不少,不知道我给你的答案是不是你想要的东西呢?说了这么多,你明白了吗?但愿我的答案能让你满意,假如你对我的回答还算满意的话,就给个笑脸吧,呵呵~我会继续努力的~~

来自:嘻哈小子yo 2018-05-01 12:51:36
水电改造百科