问答 > 五金/配件 > 详情
已解决
浏览(207) 回复(4)
管道支架焊接要求都有哪些?麻烦具体说说

来自:融化了的眼泪 2018-08-16 11:19:54
被采纳回答

空调安装铜管的准备: 1、水管道安装前的准备工作 (1)管道分规格分批运输到现场,经有关人员检验合格后,管材的规格要符合设计图纸要求放可使用。 (2)阀门等附件的规格、型号要检查其型号、参数是否符合设计要求,验证、收集、保存阀件的合格证书或测试报告,并进行外观检查及必要的试验检查。 (3)管道制作、支吊架制作安装,管道支吊架的形式参见通用图集。依照上述要求,进行选材、切割、焊接或丝接,并编号或布置到相应的安装区域,支架安装前刷防锈漆两遍,所有金属构件在刷漆前一定要对构件进行除锈、清理、去油污等表面处理工作;管道支架的安装位置要准确防止在构筑物薄弱位置建立管道支架。每处支吊架的冷热水保温管均应木托与铁件隔开;支吊架的最大间距符合图纸及规范要求支架安装,室内各层首先确定直管段两端吊架的水平位置和标高,中间各支架的位置用两端拉直线的方法来确定,在每个主梁和次梁下安装吊架;支管吊架在管道末端安装,吊架用膨胀栓固定在梁上或楼板顶棚。空调水立管支架隔层安装在主梁上,安装时要保证管道中心垂直。但愿我的答案能让您满意

来自:呖呖牧 2018-08-16 11:51:02
其他回答(3)

空调管道安装标准有这些: 1、依照不同的管井、管箍按施工规范或施工标准图制作安装现场支架。 2、管道安装前应及时进行支、吊架的固定和调整工作支架位置应正确安装平稳牢固与管子接触良好。 3、管道支吊架的安装尺寸和标高应符合设计规定其偏差不得影响管道的尺寸标高要求。 4、固定支架应按设计位置安装并在补偿予拉伸固定无补偿装置有移位的直段上不得安装一个以上的固定支架。 5、支吊架不得有漏焊欠焊或焊接裂纹等 6、立管卡安装楼层小于或等于5m每层安装一个层面大于5m时每层不得小于2个其安装高度距地面为1.5-1.8m2个以上的管卡对称安装。

来自:爱久见人心JAY 2018-08-16 12:46:25

自动喷水灭火系统施工及验收规范5.1.8管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求:1管道应固定牢固;管道支架或吊架之间的距离不应大于以下规定公称直径(mm)253240507080100125150200250300距离(mm)3.54.04.55.06.06.06.57.08.09.511.012.02管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、加工尺寸及焊接质量等,应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。3管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。4配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。5当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15m;当管道改变方向时,应增设防晃支架。6竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5~1.8m。消防管道中,管道支吊架如何计算,单位KG一根国标3号角钢每米重量边厚度3毫米:每米1.737KG边厚度4毫米:每米1.786KG一根国标4号角钢每米重量边厚度3毫米:每米1.852KG边厚度4毫米:每米2.422KG边厚度5毫米:每米2.976KG一根国标5号角钢每米重量边厚度3毫米:每米2.332KG边厚度4毫米:每米3.059KG边厚度5毫米:每米3.770KG边厚度6毫米:每米4.465KG在工程量计算中,按照规范要求计算出管道支吊架数量,每付支吊架长度换算成重量即可。

来自:taiwen 2018-08-16 11:28:42