问答 > 施工工艺 > 详情
已解决
浏览(776) 回复(5)
变形缝施工规范有哪些?麻烦详细说一下。

谢谢,专业人士的回复。看到好些人都提到易碎的问题,我们在展厅看的时候、销售直接用一个硬物砸到强化玻璃门板上,没有任何问题,所以硬度应该是没问题的,确实有些担心长时间使用出现裂纹,另外,就是内侧贴膜有没有环保方面的问题。当然希望在安全的基础上,再谈高性价比。

来自:小太阳言夏 2018-11-21 10:08:20
被采纳回答

通常规定1变形缝应满足密封防水、适应变形、施工方便、检修容易等要求。2用于伸缩的变形缝宜少设,可依照不同的工程结构类别、工程地质情况采用后浇带、加强带、诱导缝等替代措施。3变形缝处混凝土结构的厚度不应小于300mm。Ⅱ设计4用于沉降的变形缝最大允许沉降差值不应大于30mm。5变形缝的宽度宜为20—30mm。6变形缝的防水措施可依照工程开挖方法、防水等级按本规范表3.3.1—1、3.3.1—2选用。变形缝的几种复合防水构造形式7环境温度高于50℃处的变形缝,中埋式止水带可采用金属制作8变形缝用橡胶止水带的物理性能应符合要求。Ⅳ施工5,1.10中埋式止水带施工应符合下列规定:1止水带埋设位置应准确,其中间空心圆环应与变形缝的中心线重合;2止水带应固定,顶、底板内止水带应成盆状安设;3中埋式止水带先施工一侧混凝土时,其端模应支撑牢固,并应严防漏浆;4止水带的接缝宜为一处,应设在边墙较高位置上,不得设在结构转角处,接头宜采用热压焊接;等等。期望我的回答对您有用

来自:书生秦 2018-11-21 11:27:03
其他回答(4)

变形缝分为设临时变形缝和永久变形缝。当地基压缩性不高,沉降值差异不大,且沉降完成较快时,补齐预留的施工后浇带后,连成整体的结构完全可以承受剩余沉降差产生的结构内力,可以设置临时变形缝,即所谓的施工后浇带。当地基持力层压缩性高,且厚度较大,就要设永久变形缝,使高层与裙房彻底脱开,防止各自沉降对整体结构变形产生较大的影响。实际的施工工艺简洁来说就是:在正常施工过程中在支完柱模以后,支变形缝的模板,然后校正,然后缝顶封盖,最后检查验收一下,基本就这个步骤,期望可以对你有用。

来自:杨隆秋 2018-11-21 11:17:47

依照《建筑工程建筑面积计算规范》3.0.23规定:建筑物内的变形缝,应按其自然层合并在建筑物面积内计算。对于高低联跨的建筑物,当高低跨内部连通时,其变形缝应计算在低跨面积内。变形缝是伸缩缝(温度缝)、沉降缝和抗震缝的总称。有伸缩缝的房屋,若其与室内相通的,伸缩缝计算建筑面积。

来自:奔跑着的陈大明 2018-11-21 10:19:41

通常规定5.1.1变形缝应满足密封防水、适应变形、施工方便、检修容易等要求。5.1.2用于伸缩的变形缝宜少设,可依照不同的工程结构类别、工程地质情况采用后浇带、加强带、诱导缝等替代措施。5.1.3变形缝处混凝土结构的厚度不应小于300mm。Ⅱ设计5.1.4用于沉降的变形缝最大允许沉降差值不应大于30mm。5.1.5变形缝的宽度宜为20—30mm。5.1.6变形缝的防水措施可依照工程开挖方法、防水等级按本规范表3.3.1—1、3.3.1—2选用。变形缝的几种复合防水构造形式,见图5.1.6—1一5.1.6—3。

来自:红纯玉jic 2018-11-21 10:14:02
环保油漆百科

环保油漆百科,为您介绍环保油漆的基本信息,环保油漆施工工艺,环保油漆哪个好,环保油漆的选购技巧及注意事项。详细>