一、做好打压试验常见问题:一些施工队不使用打压泵,只通过肉眼观察水管渗漏情况,判断水管接头是否合格。这样无法保证水压增加时,水管不漏水。验收攻略:水管布设好后,先关闭水表的阀门,将需要打压的管路各出口用堵头封好,只留一个进口。在进口接上打压机(即一个简易的手摇水泵),用打压机将水管内气压打到6~8个大气压(0.6~0.8兆帕),持续30分钟以上。此期间观察压力下降幅度不大于1个大气压,所有接头、阀门无漏水现象即可。减压2~3小时后,方可以封管。 二、测冷热水管间距常见问题:假如安装冷热水管时没有按照规范,间距大于或小于15厘米,会引发热水器接口与水管对接不上。验收攻略:业主可以拿尺子进行测量,管径间距为15厘米则合格,误差要保证在0.1厘米以内。 三、杜绝水管与燃气管交叉常见问题:燃气管道被压在水管之下,容易产生水管渗漏或燃气泄露。验收攻略:应保证燃气管道与水管距离10厘米以上。 四、防止水上电下常见问题:将水管压在管线上面,假如水管漏水或管壁出现水珠,可能会浸湿管线里面的电线,引发漏电。验收攻略:禁止把水管压在管线上面,首先要分清水管和管线。标有红线的粗管是热水管,标有蓝线的粗管是冷水管,较细的纯白色管是管线。 五、严禁水电同槽常见问题:水管和管线装埋在同一个槽里,存在安全隐患。由于水是导体,假如漏电会引发全楼通电。验收攻略:水电应该安置在不同的槽里,距离15厘米。 六、不留多余接头常见问题:一截水管的连接处附近有个多余的接头,容易留下漏水隐患。验收攻略:要保证两截水管通过弯头直接连接,不要有多余的接头。非常小心留意: 1、施工人员在水管连接处多装了一个接头,这样反而留下漏水的隐患。 2、客厅一角的水管和管线埋在同一个槽里,假如漏电会引发全楼通电。 3、施工人员把冷水管压在电线管上面,假如水管漏水或者管壁出现水珠,可能会浸湿电线,引发漏电。 4、冷热水管的距离应为15厘米。中间最好用费的PPR管把冷热水管隔开 5、燃气管和冷热水管交叉,交叉处容易发生破损,存在安全隐患。
防电墙绝对不能防止水管带电,假如水管已经带电了,我们装上防电墙,就算防电墙有效果,能隔电,也最多只能防水管上的电不流到热水器上,试问我们热水器没问题了,你能洗澡吗?至少不能开水阀,否则被电。这本身是用电环境的问题,应该找相关部门来排除的,假如我们误认为防电墙有用的话,就会由于错误认识而疏忽使用,反而造成伤害。
下沉式卫生间地漏50下水管接在主排水管上,不和马桶水管连体。