(一)技术准备工作 1.弄懂弄清设计图纸,主要包括: (1)明确本工程的照明供电系统的形式及馈线和敷设方法。配电室至各层照明配电箱,照明配电箱至照明配电箱之间是电线还是电缆,电线或电缆等是穿管敷设、桥架敷设或封闭母线敷设中的哪一种;电线或电缆穿管敷设时,配管为明配或暗配。 (2)明确建筑物内各层各区域的照明配电箱与开关、插座、灯具间的管线型、规格和敷设方式。 (3)明确照明配电箱、开关、插座和灯具等照明装置设各、元件和器材的型号、规格,明确安装方式为明装或暗装。 2.审查设计图纸中的问题。设计图纸中的问题主要有: (1)电气施工平面图与电气系统图不相符合,电气施工平面图与土建装饰中的灯具等元件器材位置不相符合。 (2)灯具与风口、自喷头、报警探测器的位置重渗,插座与采暖设备位置重合,开关、插座与管道等位置重合等。 (3)没有将设计意图表达清楚,或缺图纸、缺管线等。 3.明确现行规范的要求,参照国家的标准施工图册。确定工程的施工方法和质量捡查验收方法。 (二)照明配电箱安装 1.照明配电箱的订货和验收。标准照明配电箱在订货时,应给制造厂方提供配电箱的型号、电气系统图和配电箱的面板颜色。假如设计或施工有其它要求时,应一并提出。非标准照明配电箱的订货时,应给制造厂方提供配电箱的电气系统图、外型尺寸、明装或暗装、立装或横装和配电箱的面板颜色。假如设计或施工有其它要求时,应一并提出。照明配电箱或其零部件,应按《电气照明装置安装的技术要求》对配电箱进行开箱裣查验收。验收时,应请求甲方(即建设单位)和质量监理单位参加,合格后填写《设备开箱检查记录表》,各方签字盖章。未经开箱检查验收合格的照明配电箱不得进行安装使用。

来自:stay 2018-12-27 18:43:58
其他回答(6)

配电箱与配电柜两者的功能作用上区别:配电箱功能作用:主要用作对用电设备的控制、配电,对线路的过载、短路、漏电起保护作用。配电箱安装在各种场所,如学校、机关、医院、工厂、车间、家庭等,象照明配电箱、动力配电箱等。配电柜功能作用:一种成套开关设备和控制设备.它作为动力中心和主配电装置。主要用作对电力线路、主要用电设备的控制、监视、测量与保护。常设置在变电站、配电室等处。配电箱与配电柜两者的名称叫法区别:配电箱在叫法上——分配电能的箱体就叫配电箱。配电柜在叫法上——分配电能的箱体落地的也就叫柜,规范点的叫法是“箱”,但为区别落地式的较大动力或控制装置,有时称作“柜”。

来自:花花世界小女子 2018-12-27 17:56:25

照明配电箱1al表示有这些:A:组件或部件AP:动力配电箱AP 1:某区域/或楼层的(编号)第一个动力配电箱AP1- 1:由AP1派生/分出的第一个分配电箱另:表示照明配电箱,用AL表示安装场所(楼层),用nAP,n--楼层(区域)数字代号期望我的回答对你有用。

来自:樱花漫天 2018-12-27 17:40:51

8.4.1每套住宅应设置不少于一个家居配电箱,家居配电箱宜暗装在套内走廊、门厅或起居室等便于维修维护处,箱底距地高度不应低于1.6m。《住宅建筑电气设计规范JGJ242-2011》8.7.3每套住宅应设置户配电箱,其电源总开关装置应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。放在户外就不是户箱了。《住宅设计规范GB50096-2011》我个人理解,依照上述两个规范规定及其条文解释,并没有要求用户配电箱应该安装在室内。户配电箱也并不能说明是户内配电箱。但人们的常规做法都是装在户内的。

来自:雪茄姑娘 2018-12-27 17:36:09