问答 > 施工工艺 > 详情
已解决
浏览(946) 回复(8)
问一下可燃气体报警器安装位置?有哪位知道?

来自:明天会更好220 2019-01-30 09:18:52
被采纳回答

按应用场合可分为室内与室外报警器,或可分为周界报警器、建筑物外层报警器、室内空间报警器及实际目标监视用报警器。按工作原理机电式、电声式、电光式及电磁式报警器等。按传感器的种类磁控开关报警器、震动报警器、声报警器、超声波报警器、电场报警器、微波报警器、红外报警器、激光报警器和视频运动报警器。把两种传感器安装在一个探测器里,称为双技术报警器。按探测器的工作方式可分为主动式和被动式报警器。主动式探测器在担任警戒期间要向所防范的现场不断发出某种形式的能量,如红外线、超声波、微波等能量。被动式探测器在担任警戒期间本身则不需要向所防范的现场发出任何形式的能量,而是直接探测来自被探测目标自身发出的某种形式的能量,如红外线、振动等能量。按探测电信号传输信道可分为有线报警器和无线报警器。按警戒范围点控制报警器、线控制报警器、面控制报警器和空间控制报警器。

来自:morning 2019-01-30 09:49:24
其他回答(7)

可燃气体报警器的实际措施可燃气体报警器由探测器与报警控制主机构成,广泛应用于石油、燃气、化工、油库等存在有毒气体的石油化工行业,用以检测室内外危险场所的泄漏情况,是保证生产和人身安全的重要仪器。当被测场所存在有毒气体时,探测器将气信号转换成电压信号或电流信号传送到报警仪表,仪器显示出有毒气体爆炸下限的百分比浓度值。当有毒气体浓度超过报警设定值时发生声光报警信号提示,值班人员及时采取安全措施,防止燃爆事故发生。1.应用时的关注事项可燃气体报警器固定式安装一经就位,其位置就不易更改,实际应用时应考量以下几点。 (1)弄清所要监测的装置有哪些可能泄漏点,分析它们的泄漏压力、方向等因素,并画出探头位置分布图,依照泄漏的严重程度分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三种等级。 (2)依照所在场所的气流方向、风向等实际因素,判断当发生大量泄漏时,有毒气体的泄漏方向。 (3)依照泄漏气体的密度(大于或小于空气),结合空气流动趋势,综合成泄漏的立体流动趋势图,并在其流动的下游位置作出初始设点方案。 (4)研究泄漏点的泄漏状态是微漏还是喷射状。假如是微漏,则设点的位置就要接近泄漏点一些。假如是喷射状泄漏,则要稍远离泄漏点。综合这些问题,拟定出最终设点方案。这样,需要购置的数量和品种即可估算出来。 (5)对于存在较大有毒气体泄漏的场所,依照有关规定每相距10—20m应设一个检测点。对于无人值班的小型且不连续运转的泵房,需要关注发生有毒气体泄漏的可能性,通常应在下风口安装一台检测器。 (6)对于有氢气泄漏的场所,应将检测器安装在泄漏点上方平面。 (7)对于气体密度大于空气的介质,应将检测器安装在低于泄漏点的下方平面上,并关注周围环境特点。对于容易积聚有毒气体的场所应非常小心留意安全监测点的设定。 (8)对于开放式有毒气体扩散逸出环境,假如缺乏良好的通风条件,也很容易使某个部位的空气中的有毒气体含量接近或达到爆炸下限浓度,这些都是不可忽视的安全监测点。依照现场事故的分析结果,其中一半以上是由不正确的安装和校验造成的。由此看来有必要介绍正确的安装和校验的关注事项以减少故障。2.可燃气体报警器安装的关注事项 (1)报警器探头主要是接触燃烧气体传感器的检测元件,由铂丝线圈上包氧化铝和黏合剂组成球状,其外表面附有铂、钯等稀有金属。由此看来在安装时一定要小心,防止摔坏探头。 (2)报警器的安装高度通常应在160—170cm,以便于维修人员进行日常维护。 (3)报警器是安全仪表,有声、光显示功能,应安装在工作人员易看到和易听到的地方,以便及时消除隐患。 (4)报警器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器)。 (5)被测气体的密度不同,室内探头的安装位置也应不同。被测气体密度小于空气密度时,探头应安装在距屋顶30cm外,方向向下;反之,探头应安装在距地面30cm处,方向向上。

来自:大象爱蚂蚁 2019-01-30 10:08:59

《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)第10.4条居民生活用气。住宅厨房内宜设置排气装置和燃气浓度检测报警器。10.4.1居民生活的各类用气设备应采用低压燃气,用气设备前(灶前)的燃气压力应在O.75~1.5Pn的范围内(Pn为燃具的额定压力)。1O.4.2居民生活用气设备严禁设置在卧室内。10.4.3住宅厨房内宜设置排气装置和燃气浓度检测报警器。10.8.2燃气浓度检测报警器的设置应符合下列要求:1当检测比空气轻的燃气时,检测报警器与燃具或阀门的水平距离不得大于8m,安装高度应距顶棚0.3m以内,且不得设在燃具上方。2当检测比空气重的燃气时,检测报警器与燃具或阀门的水平距离不得大于4m,安装高度应距地面O.3m以内。3燃气浓度检测报警器的报警浓度应按国家现行标准《家用燃气泄漏报警器》CJ3057的规定确定。4燃气浓度检测报警器宜与排风扇等排气设备连锁。5燃气浓度检测报警器宜集中管理监视。6报警器系统应有备用电源。

来自:一粒陽光 2019-01-30 09:31:32

通常情况下,面积适合的室内空间,可依据保护半径均匀布点,即探测器安装在离释放源距离7.5m以内或两只探测器的水平距离在15m以内;面积过大或存在大量可通风部位的室内空间,应按室外情况布置探测器。探测器安装在室外时,应布置在可燃气体释放源的全年最小频率风向的上风侧,与释放源的距离不宜大于15m;探测器布置在可燃气体释放源的全年最小频率风向的下风侧时,与释放源的距离不宜大于5m。检测比空气重的气体时,探测器安装高度应距地面0.3~0.6m;检测比空气轻的气体时,探测器安装高度宜高出释放源0.5~2m。

来自:食人美人鱼 2019-01-30 09:21:37
塑胶地板百科

塑胶地板百科,为您介绍塑胶地板的基本信息,塑胶地板施工工艺,塑胶地板价格,塑胶地板品牌。详细>