问答 > 家居风水 > 详情
已解决
浏览(503) 回复(7)
高层避雷针怎样弄什么样的避雷针好?哪位说一下?

来自:蒯俐娜ee 2019-01-31 17:33:43
被采纳回答

避雷针原理:在雷雨天气,高楼上空出现带电云层时,迅雷针和高楼顶部都被感应上大量电荷,由于避雷针针头是尖的,而静电感应时,导体尖端总是聚集了最多的电荷.这样,避雷针就聚集了大部分电荷.避雷针又与这些带电云层形成了一个电容器,由于它较尖,即这个电容器的两极板正对面积很小,电容也就很小,也就是说它所能容纳的电荷很少.而它又聚集了大部分电荷,,当云层上电荷较多时,避雷针与云层之间的空气就很容易被击穿,成为导体.这样,带电云层与避雷针形成通路,而避雷针又是接地的.避雷针就可以把云层上的电荷导人大地,使其不对高层建筑构成危险,保证了它的安全.

来自:顶端食物 2019-01-31 19:20:19
其他回答(6)

避雷针有一地标, 日前发现其避雷针设计时未考量其导地接线处理方式, 现在以铜线外包覆PVC材质留设于钢管料内, 再接至接地盒内. 如此留设是否适当安全请提出解决方式!不安全其一,避雷引下线不允许裸露在人体可触摸其二,避雷引下线与接地母线连接应该牢固其三,建筑物避雷引下线要求至少ф10镀锌元钢.不知到构筑物有没有特殊要求,你可以测试一下接地电阻,看是否能达到设计要求.可以用40扁铁分别焊接在避雷针和接地母线端头,用ф8螺栓铰结于检修口处,设门.铜线不可,被雷电击中会熔断.解决同上.关于避雷针的问题以前好象看到过关于避雷针安装的关注事项。说是避雷针应该垂直安装,由于电压很大时电流是以直线方向流动的,而不是沿导线方向流动。今天登上学校顶楼,看到避雷针的上面部分是垂直的不过在围墙的下面部分是弯曲的。不知是自己以前认识错误还是避雷针安装有误。恳请赐教,不胜感激!装置避雷针是防止雷击的有效方法。在房屋最高处竖一金属棒,棒下端连一条足够粗的铜线,铜线下端连一块金属板埋入地下深处潮湿处。金属棒的上端须是一个尖头或分叉为几个尖头。有了这样的装置,当空中有带电的云时。避雷针的尖端因静电感应就集中了异种电荷,发生尖端放电,与云内的电相中和,防止发生激烈的雷电、这就是避雷针能避雷的一方面。但这种作用颇慢,假如云中积电很快,或一块带有大量电荷的云突然飞来,有时来不及按上述方式中和,于是有强烈的放电,加雷电仍会发生。但这时由于避雷针高过周围物体,它的尖端又集中了与云中电异号的电荷,假如雷电是在云和地面物之间发生,放电电流主要通过避雷针流入大地,由此看来不会打在房屋或附近人的身上,只会打在避雷针上了。由此可见,避雷针的尖端放电作用会减少地面物与云之间打雷的可能性;到了不可防止时,它自己就负担了雷的打击,房屋与人得到了安全。 由于避雷针的构造和作用,我们要非常小心留意保持避雷针的良好导电性。一旦有一处联接不好,或断了,断口以上的一段就成为一个隔离的导电系统。当云中有电荷时,这隔出的部分上部感应出与云中电异号的电荷,而下部感应出与云中电同号的电荷,假如上部和云中电起放电作用时,强大的放电电流只能通过建筑物放出大量热量,于是引发雷击。这样不但不能避雷,反而还招来雷祸。为防意外,高大建筑物最好竖起几条避雷针。另外,每一又避雷针只能保护一定的建筑面积。对于较大的建筑物也需要竖起几条避雷针。我建一个烟囱高约30米上下但不太清楚避雷针如何安装,包括接地怎样处理,请详细赐教奉上100分谢谢一类防雷建筑物当建筑物高于30m时,尚应采取以下防侧击的措施: 1.从30m起每隔不大于6m沿建筑物四周设水平避雷带并与引下线相连;2.30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。 对第一类防雷建筑物,由于滚球半径规定为30m(见规范的表5.2.1),,30m以上要考量防侧击,本款第1项的“每隔不大于6m”是从本条规定屋顶接闪器采用避雷网时其网格尺寸不大于5m×5m或6m×4m考量的。由于侧击的概率和雷电流较小,网格的横向距离不采用4m,而按引下线的位置(其距离不大于12m)考量。二类防雷建筑物高度超过45m的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,尚应采取以下防侧击和等电位的保护措施: 一、钢构架和混凝土的钢筋应互相连接。钢筋的连接应符合本规范第3.3.5条的要求: 二、应使用钢柱或柱子钢筋作为防雷装置引下线; 三、请将45m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接; 四、竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接。由于高避雷针和高层建筑物,在其顶点以下的侧面有遭到雷击的高载,顺此,期望考量其它高层建筑物上部侧面的保护。有三点理由认为这种雷击事帮是轻的。第一,侧击具有短的极限半径(吸引半径),也即小的滚球半径,其相应的雷电流也是较小的;第二,高层建筑物的建筑结构通常能耐受这类小电流的侧击;第三,建筑物遭受侧击损坏的记载尚不多,这点真实地证实前两点的实在性。由此看来对高层建筑上部侧面雷击的保护不需别设专门接闪器,而使用建筑本身的钢构架、钢筋体及其它金属物。将窗框架、栏杆、表面装饰物等较大的金属物连到建筑物的钢构架

来自:俺是IT男 2019-01-31 19:18:02

屋顶装避雷装置的方法,首先你的屋顶是一定要周围没有非常高大的建筑物的。同一个时间段里,并且你的屋顶也要是能够放下这个避雷针的地方。我个人是建议把避雷针放在最高处,这样的话能够起到非常好的效果。然后用螺丝将避雷针固定就可以了。

来自:爱吃苹果的妹纸 2019-01-31 18:45:41

市场上避雷针的种类很多,几百元到几万元不等。价格差异很大,效果接近。特别不要相信国外的提前放电类型避雷针,都是蒙人的,还动不动价格上万!定额套价避雷针制作,指圆钢避雷针,一支不到100元。

来自:人鱼公主 2019-01-31 17:37:52
家居风水百科

家居风水百科,为您介绍植物风水的位置,植物风水的注意事项,植物风水招财方法详细>