屋面女儿墙泛水流程有哪些?需要怎么设置?

来自:此间少年 2019-02-25 16:50:49
被采纳回答

女儿墙:屋面周边的一圈矮墙,通常高度为600~1200毫米,有砖砌的,也有砼的。女儿墙挑檐:在女儿墙或其他墙体顶部逐层探出的部分。女儿墙压顶:在女儿墙或其他墙体顶部做的砼封顶梁,宽度通常比墙体宽出2个60~120毫米,高度通常为60~100毫米。女儿墙泛水:在女儿墙或其他墙体根部,为了排水做的斜坡或弧形坡。哈哈,明白了吧!!

来自:花骨朵的美 2019-02-25 18:38:04
其他回答(5)

女儿墙在建筑上的主要作用,就是为了做好防水收头,也就是常说的女儿墙泛水。通常屋面,找坡、保温、隔热、防水等做完了,约250mm厚,再考量防水层端部卷起250mm高,女儿墙总共做500mm高(二十一世纪做法通常600、700mm高)。也有人说女儿墙至少1200mm。

来自:大象爱蚂蚁 2019-02-25 18:37:44

女儿墙泛水,用一句话总结就是一种防水措施,泛水是建筑上的一种防水工艺,通俗的说其实就是在墙与屋面,也就是在所有的需要防水处理的平立面相交处进行的防水处理,说白了就是用防水材料把墙角包住。和散水不同其构造要点及做法为: (1)将屋面的卷材继续铺至垂直墙面上,形成卷材防水,泛水高度不小于250mm。 (2)在屋面与垂直女儿墙面的交接缝处,砂浆找平层应抹成圆弧形或45度斜面,上刷卷材胶粘剂,使卷材胶粘密实,防止卷材架空或折断,并加铺一层卷材。 (3)做好泛水上口的卷材收头固定,防止卷材在垂直墙面上下滑。通常做法是:在垂直墙中凿出通长的凹槽,将卷材收头压入凹槽内,用防水压条钉压后再用密封材料嵌填封严,外抹水泥砂浆保护。凹槽上部的墙体亦应做防水处理。通俗解释:泛水是指屋面女儿墙、挑檐或高低屋面墙体的防水做法,其主要作用就是保证女儿墙、挑檐、高低屋面墙不受雨水冲刷,以及保护屋面其余地方的防水层(不至于进水)。

来自:IVAN巍好 2019-02-25 17:47:07

泛水高度与防水卷边的高度一致,所谓泛水就是屋面顶部垂直墙体上做的一层防水层,防止屋面雨水从女儿墙根部渗水而影响外立面的装饰效果,同时保护墙体根部受屋面雨水的浸蚀而影响耐久性。泛水,即屋面防水层与突出结构之间的防水构造。突出于屋面之上的女儿墙、烟囱、楼梯间、变形缝、检修孔、立管等壁面与屋顶的交接处,将屋面防水层延伸到这些垂直面上,形成立铺的防水层,称为泛水。泛水是建筑上的一种防水工艺,通俗地说其实就是在墙与屋面,也就是在所有需要防水处理的平立面相交处进行的防水处理,说白了就是用防水材料把墙角包住散水不同。

来自:我不是土豪豪豪 2019-02-25 16:56:01