铝合金窗检验方法谁知道?需要注意哪些细节

来自:阿呆 2019-02-27 15:23:12
被采纳回答

铝合金门窗的品质、类型、规格、性能、开启方向、安装位置、连接方式及铝合金门窗的型材壁厚应符合设计要求;2)、铝合金门窗应该安装牢固,并应开关灵活、关闭严密,无倒翘。推拉门窗扇应该有防脱落措施。3)、铝合金门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应满足使用要求;4)、金属门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致,无锈蚀。大面应无划痕、碰伤。漆膜或保护层应连接;5)、铝合金门窗框与墙体之间的嵌缝应填嵌饱满,并采用密封胶密封,密封胶表面应光滑、顺直、无裂纹;6)、铝合金门窗推拉门窗扇开关力应不大于100N。7)铝合金窗工程允许偏差和检验方法

来自:女神or女生 2019-02-27 16:54:11
其他回答(4)

门窗检验的主要标准:GB7106-86建筑外窗抗风压性能分级及其检测方法;GB7107-86建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法;GB7108-86建筑外窗雨水渗漏性能分级及其检测方法;GB13685-92建筑外门风压变形性能分级及其检测方法;GB13686-92建筑外门空气渗透性能和雨水渗漏性能分级及其检测方法;GB/T52 37.-5237.5-2000铝合金建筑型材;GB11793.3-89PVC塑料窗力学性能,耐候性试验方法。

来自:流白 2019-02-27 15:58:12

1.新标准GB/T8479-2003《铝合金窗》代替原标准GB/T8481-1987《推拉铝合金窗》和GB/T8479-1987《平开铝合金窗》两项标准。 2、完善了产品类别的划分。 3.规格型号取消窗框厚度尺寸系列,规格型号按窗洞口尺寸系列确定。 4、性能指标新《铝合金窗》标准在其物理性能分级中取消了原标准中A级高性能窗、B级中性能窗、C级低性能窗的分级方法,分级指标由低到高。与GB/T7106-2002《建筑外窗抗风压性能分级及检测方法》、GB/T7107-2002《建筑外窗气密性能分级及检测方法》、GB/T7108-2002《建筑外窗水密性能分级及检测方法》、GB/T8484-2002《建筑外窗保温性能分级及检测方法》、GB/T8485-2002《建筑外窗空气声隔声性能分级及检测方法》及GB/T11976-2002《建筑外窗采光性能分级及检测方法》等标准分级方法一致 5.明确了产品型式检验的18个检验项目及判定规则。其中玻璃与槽口的配合按照平板玻璃、中空玻璃、隐框窗分别提出了明确的要求。 6、增加反复启闭要求和挠度控制值。窗主要受力构件相对挠度,单层、夹层玻璃≤L/120,中空玻璃≤L/180,其绝对值不应超过15mm。 7、铝合金窗用型材的质量要求提高,5. 1.条规定:铝合金窗受力构件应经试验或计算确定,未经表面处理的型材最小实测壁厚应≥1.4mm。5.2条对型材表面处理作了规定,其中阳极氧化处理,氧化膜厚度要达到AA15级,即平均值≥15μm,局部最低值≥12μm。当然这一条首先应从型材厂贯彻执行

来自:渔夫 2019-02-27 15:37:48

铝合金窗安装固定的方法步骤弹线找规矩→门窗洞口处理→门窗洞口内埋设连接铁件→铝合金门窗拆包检查→按图纸编号运至安装地点→检查铝合金保护膜→铝合金门窗安装→门窗口四周嵌缝、填保温材料→清理→安装五金配件→安装门窗密封条→质量检验→纱扇安装

来自:哎你不是三四天 2019-02-27 15:23:46