消防水池的设计需要注意哪些事项?主要有什么注意事项

来自:女中英才 2019-02-28 20:03:09
被采纳回答

题主好,庭院水池风水位置的讲究: 1、水池形状半圆形猪腰形最佳传统住宅庭院的水池多数设计成类似于圆形的形状,常见的有半圆形、猪腰形等。古人认为,住宅前有半圆形水池,圆方朝前,是可以带动财富效应“大吉”格局。需要关注的是,庭院水池不宜设计成葫芦形,也不宜设计呈上弦月形,更不宜设计成出现尖角的多边形状。 2、水池宜浅不宜深假如水池深不见底,不仅威胁儿童的安全,并且不易清洁,容易藏污纳垢积聚秽气,不利居住者的健康。应将水池设计成深可见底,池心微微突起,风水学认为这样可以增强居住者的财运。虽然要求水池宜浅不宜深,但庭院中的水池不宜干枯,池中水平时至少要保持八分满。 3、庭院不宜有多个水池在水池的数量方面,假如庭院不是特别大,有一个水池已足够。如庭院中有两个水池并排,古人认为形如“哭”字,会招惹灾殃。 4、庭院水池不宜太接近住宅关注水池与住宅的距离,水池不要太接近住宅,否则,阳光容易折射反照入屋内,令人觉得头晕目眩。

来自:唉你不是两三天 2019-02-28 20:58:14
其他回答(3)

应该,这样可以防止消防用水因长期不用而变成死水。《建筑给水排水设计规范》GBJ50015-2003规定,生活饮用水池(箱)应与其它用水的水池(箱)分开,专门设置。由此看来应将消防用水单独设置消防水箱,并设专用补水泵(由于水表管理方式的改变,不应由生活水泵向消防专用水箱中补水,这一点容易被设计人员所忽略),补水泵应从消防水池中取水。为了防止消防水箱中的水长期不用水质恶化,可在消防水箱另设出水管供住宅绿化、道路用水。

来自:小圆 2019-02-28 20:41:01

首先,你需要明确这两各建筑物周边的给水排水情况,例如:市政给水管网的接入点的位置、管径及压力;市政污水管网允许的接入点的位置、管径及管底标高;外部电源情况,电源是否能够满足消防电源一级负荷的标准,这直接关系到泵的选型。其次,你需要明确建筑物的平均使用人数或建筑物内的用水设备的数量,依照《建筑给水排水设计规范》的相关章节进行最高日最高时用水量及平均排水量的计算。粗略的算法是排水量是用水量的80-90%。第三,屋面雨水的排放,应与建筑专业进行沟通,明确屋面雨水的排放形式,是内排水还是外排水,内排水依照《建筑给水排水设计规范》进行设计,外排水则由建筑专业完成。第四,化粪池的设计,需要你计算完生活污水水量计算后,依照标准图集选取化粪池的型号,要关注清掏周期。第五,生活冷水系统,需要分区供水,供水压力通常是以0.3-0.4MPa为界限,大于0.3-0.4MPa就要分区。配管应关注同程给水,以防止供水不均。第六,室内消火栓系统,应关注当消火栓栓口压力大于0.5MPa时,需要采取减压措施,可选用室内调压消火栓。以及就是当采用临时高压给水系统是,应在每个消火栓箱内设置直接启动消防泵的启动按钮。第七,室内排水,尽快出户,室内少转向,少合流。第一时间将污水排放至室外检查井内。通气立管,建议采用环形通气管,一层独立排水。还要关注,此类建筑内是否设有食堂,若有食堂则应考量食堂污水的隔油问题。第八,室内自动喷水灭火系统,应关注管网末端试水装置的排水问题,以及就是综合管线的布置,从上至下依次为风管-电管-水管。喷头要远离灯具。其他的就参照《自动喷水灭火系统设计规范》第九,增压稳压设置,通常情况下,建筑物屋顶水箱间内设有消防水箱,而消防水箱的静压力不能满足最不利点消火栓的要求,这是需要设置增压稳压装置,对于室内消火栓系统,设计流量为1支水枪流量,自动喷水灭火系统为1个喷头的流量。稳压罐的容积为,消火栓系统300L,自喷系统150L,合用450L第十,灭火器的布置,好好看看规范,这是个容易被忽略,却应该严格设计的部分。第十一,泵房和水池嘛,就是关注当采用卧式泵的时候应关注泵之间的间距,应留有足够的空间,以及就是泵尾部点击一侧,距离墙面要保证泵检修时泵轴能够抽出的距离。当泵重量超过2顿时需要选用吊车,以便检修是搬运泵组。柴油消防泵应关注排烟问题。泵应有防止超压的措施,可选用安全泄压阀,贵!!!另外泵的试运行应该考量。最后,水池的容积绝对不要小了,这是消防的重点。最不利点的室内外消防用水量,若有喷淋,再加上喷淋水量。最好别减去水池的补水量。

来自:金口木舌 2019-02-28 20:06:39